隨著生活水平的提高現在家家戶戶都是安裝了空調設備,但是很多人在安裝時,位置的選擇十分重要。需要考慮到通風排氣等諸多因素。一個不小心忽視掉了某一問題,可能自己的墻面又會多增加幾個孔。今天小編就為大家講解一下對于四川中央空調通風管在安裝時注意事項?

一、施工前期準備

1.取得施工圖紙后,首先要對其進行認真審查,結合以往施工經驗與現場實際情況提出優化調整方案,并且召開圖紙會審會議,與設計單位進行方案溝通交底。在對設計方案充分熟悉掌握后,及時開展單項施工方案的制定工作,如:大型設備運輸就位方案、通風管道加工制作方案、管道制備安裝方案、風管嚴密性檢測方案、系統調試試運行方案等,在方案實施過程中,還應隨時依據工程進展情況及設備到場情況進行調整。

2.針對工程現場實際情況,逐一梳理走廊吊頂、管道堅井等部位狹小、管道集中密集布置的區域,進行風道、水管、電纜橋架、空調冷媒管等各專業管線的位置排布并繪制出綜合布置圖紙,避免因空調水系統管道、新風管道等與其他專業管道交叉打彎,引起冷凍水系統管道局部窩氣,產生氣囊;通風管道氣流阻力加大,從而導致空調系統循環效果不佳,影響使用功能。 針對此類問題有條件的施工單位還可通過提前創建各專業 BIM 模型加以整合,進行設計碰撞檢查,提前發現設計問題,使設計交底更加直觀形象。

四川中央空調通風管


管線布置基本原則為:綜合協調,利用可用的空間,風管宜布置在上方,橋架和水管在同一高度時候,水平分開布置,在同一垂直方向時,橋架在上、水管在下進行布置。對于管線交叉混亂區域,避讓原則是:“ 有壓讓無壓,小管線讓大管線,施工簡單的避讓施工難度大的。 ”

3.在施工準備階段對擬進場施工隊伍的人員素質與以往施工業績進行細致考察,選擇施工技術好、人員素質強的隊伍進場施工。

二、空調水系統施工注意事項

1.管道制備與安裝

對即將安裝管道仔細檢查,察看有無局部的“凸起”或“凹陷”,否則在空調水系統循環運行時,會在管路上形成相應氣囊,影響循環效果。 所以在管道裝卸、運輸、搬運時要提醒工人格外注意,采取相應的保護措施,防止管道磕碰變形。對已經變形的管道則應在安裝前予以矯正或更換。

2.關鍵閥門部件安裝注意事項

(1) 管道系統電動閥門在安裝前需**行模擬動作試驗,可預**行驅動器通電,檢查其機械傳動部位是否靈活,有無松動、卡滯現象,防止安裝后出現問題影響循環效果,避免重復拆卸更換。

(2) 為滿足管路內介質正常流動,立式升降式止回閥應安裝在垂直管路上,立管介質從下向上進入。旋啟式止回閥安裝時,要使搖板的旋轉軸處于水平位置,以**循環管路處于.佳的工作狀態。

(3) 為了便于**測量與控制管道系統流量,安裝平衡閥時,在閥體前后分別須留有 5 個及 2 個管道直徑的直管長度。而當平衡閥安裝在水泵或控制閥后面時,在閥體前需預留出的直管段長度則至少為 10 個管道直徑(見圖 1)。

(4) 壓差平衡閥可在一定流量范圍內自動調節管道系統的壓差恒定,應安裝于回水管路上。為避免因水質差造成堵塞而使壓差平衡閥失去調節功能,可在供水測壓點及回水測壓點前分別安裝一個過濾器,即可有效去除水中雜質,**閥體正常工作。

四川中央空調通風管


3.保溫技術要求

為**空調系統冷凍水、冷卻水在設計溫度下正常循環,節約能源,必須重視管道系統的保溫工作,尤其是一些細部環節、重點部位的保溫處理,更是重中之重。

首先,嚴格把關材料進場檢驗工作,應嚴格執行設計文件的要求規定,確保所用材料為正規廠家生產的合格產品。

同時,要對絕熱材料的熱導率、密度、耐熱性、含水率、機械強度等物理、化學性能進行復試,核對材料的各項性能指標是否滿足設計要求。除常規的管道保溫之外,要對以下部位重點加以關注:保冷設備與管道上的裙座、吊耳、儀表管座、表彎等附件應采取保溫措施,否則這些附件不但產生“冷橋”效應,引起能量損失,還會因表面有冷凝水析出而浸漬破壞其他設備絕熱層,引起管道銹蝕老化。

除此之外,為了便于平時拆卸、檢修,在過濾器的法蘭蓋外側應做可拆卸保溫。對于穿越墻體、樓板部位的管道應注意在套管內部做好密實保溫。管道與設備的結合處也不可疏忽大意,要認真做好保溫工作,**嚴密無縫隙。保溫管道與支吊架之間必須加設絕熱襯墊,防止管道局部形成“冷橋”,造成不必要的能源浪費及冷凝水的產生,襯墊應選用熱瀝青浸泡過的硬木雙合管夾,其厚度應大于管道保溫層厚度,寬度應大于支吊架支承面的寬度。

三、通風系統施工注意事項

1.對風管高寬比的控制

現行施工過程中存在有些建設單位為了片面追求建筑空間的利用、室內吊頂造型的美觀而隨意改變通風管道高寬比的現象,認為只要風管截面積與原設計保持不變即可**風量也不會改變。但這種做法只會造成通風系統阻力增加,破壞原設計系統分支管路的阻力平衡,導致整個通風系統風量分配不均,影響使用效果。因此,在施工過程中應嚴格按照原設計風管的高寬比進行施工,如確實需要更改風管規格尺寸,也須經過設計人員復核,征得同意后方可改動。

2.鍍鋅鋼板風管制作過程中的注意要點

目前,鍍鋅鋼板風管在工程中應用較為廣泛,對風管的加工制作工藝要格外引起重視。為**通風系統運行穩定,循環暢通,做到不漏風、密封嚴,對風管咬口、折邊、法蘭等連接密閉部位應重點檢查。

風管折邊、咬口

風管與法蘭連接的翻邊應平整、寬度應一致,不得有開裂與孔洞,也不許出現法蘭與直管棱線不垂直、翻邊寬度寬窄不一等現象。在風管與小部件、設備連接的部位及風管分支之處應引起足夠重視,這些部位的施工應**嚴密不泄露,較難處理之處如果產生縫隙需采用密封膠堵嚴。風管咬口寬度應嚴格按照鋼板厚度進行控制,偏差不得超過規范允許值,咬口完成后的風管觀感質量檢驗標準為:圓弧均勻,折角平直,表面凹凸不得大于 5mm ,兩端面平行,無翹角。咬口縫結合要緊密,不能出現有半咬口或脹裂現象。

彎管導流葉片

為減少系統的局部阻力,**通風效果,對通風管道中的彎管、變徑管、三通及風管套管等部件的加工制作要重點關注。當矩形風管采用內外弧形彎頭時,風管的內弧半徑 r 與彎管邊長 a 之比應有r/a>0.25 ;當 a>500 mm ,且 r/a≤0.25 時,須設置導流葉片,其弧度應與彎頭自身的弧度相等。當采用內弧線矩形彎頭、內斜線矩形彎頭時,如彎頭的平面邊長 a>500 mm ,則必須加設導流葉片。

風管連接及泄光檢驗

風管接口的連接應嚴密。風管法蘭的墊片不應凸入到管內,也不宜突出在法蘭外。風管與磚、混凝土風道連接時,應順著氣流方向插入,接口處采取密封措施;風管出屋面處按規范、圖集安裝防雨罩,并采取防風措施。風管系統安裝完成后,必須進行嚴密性試驗,按系統壓力等級不同可采用漏光法或漏風量法。對此道工序宜由建設單位、監理單位、施工單位三方共同在現場檢驗,進行質量把關。

四、系統調試試運行

通風空調系統的聯合試運轉調試是重中之重,關系到工程.終使用功能的實現與能源利用效率的高低??照{(diào)系統帶冷源的正常試運轉應大于 8 h ,測定和調整的范圍主要為空調水系統、空調通風系統。在聯合試運轉時要具體問題具體分析,如果系統風量達不到設計要求,應按照以下原因依次排除:進出風管是否有堵塞現象、風管及連接部位是否漏風、風機選型是否按設計要求、風機葉輪及軸是否有松動或卡滯現象等。如風機盤管冷熱風效果不佳,則應依次檢查調節閥開度是否合理,盤管是否堵塞,是否存有空氣,濾網是否堵塞,進出風口是否布置不合理而導致氣流短路。

如仍未解決問題,則應考慮供回水系統水流量是否不足,系統壓力損失是否平衡。在空調水系統調試中往往存在這樣一個認識誤區:空調系統末端效果差是由于系統總水量偏小、壓力不足所引起的。這種想法過于簡單,不能有效地解決問題,盲目地更換大流量水泵還會導致系統能耗的無謂增加。解決此類問題要通過對整個水系統的阻力調節平衡加以實現,要分步檢查是否存在管道氣囊、過濾器等是否存在臟堵,再通過調節各管道支路上的壓差調節閥來達到系統阻力平衡。在施工過程中也應注意通過合理的管道布置與交叉處理減小系統阻力,而不是簡單地更換水泵,從而避免“ 大馬拉小車”現象的發生。

在工作安裝通風空調工程過程中我們不能夠掉以輕心,按照方案進行實施,在施工過程中要有一定的規劃。讓四川中央空調通風管安裝工程在更高效率下進行。